电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录A 新装电力变压器及油浸电抗器不需干燥的条件

A.0.1  带油运输的变压器及电抗器应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的规定,并应符合下列规定:

    1  绝缘油电气强度及含水量试验应合格。

    2  绝缘电阻及吸收比(或极化指数)应合格。

    3  介质损耗角正切值tgδ合格,电压等级在35kV以下或容量在4000kV·A以下者不作要求。

A.0.2  充气运输的变压器及电抗器应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的规定,并应符合下列规定。

    1  器身内压力在出厂至安装前均应保持正压。

    2  残油中含水量不应大于30ppm;残油电气强度试验在电压等级为330kV及以下者不应低于30kV,500kV及以上者不应低于40kV。

    3  变压器及电抗器注入合格绝缘油后应符合下列规定:

      1)绝缘油电气强度及含水量应合格。

      2)绝缘电阻及吸收比(或极化指数)应合格。

      3)介质损耗角正切值tgδ应合格。

    4  当器身未能保持正压,而密封无明显破坏时,应根据安装及试验记录全面分析,按照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的规定作综合判断,决定是否需要干燥。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475