8.1 一般规定

8.1.1  设备试运转应按下列步骤进行:

    1  试运转方案应审定批准。

    2  单机试运转。

    3  无负荷联动试运转。

    4  负荷联动试运转。

8.1.2  设备启动应符合下列规定:

    1  设备各转动部分应用人力缓慢盘动,应无阻碍、无异常,转动应灵活。

    2  电气联锁、安全保护及仪表控制等系统,动作应灵敏可靠。

    3  冷却、润滑系统工作应正常。

8.1.3  单机试运转应符合下列规定:

    1  应先手动、后电动。

    2  应先点动或启动后短时运行,后连动。

    3  应先低速、中速,后高速。

8.1.4  设备试运转时的检查应符合下列规定:

    1  轴承及转动部分应无异常噪声及撞击声。

    2  轴承温度应符合设备技术文件要求或设计文件要求;无要求时,滚动轴承的温升不得高于40℃,其最高温度不应高于70℃;滑动轴承的温升不得高于35℃,其最高温度不应高于60℃。

    3  冷却、润滑系统及其他主要部位的温度、压力等各项参数。

    4  冷却、润滑系统应畅通,并应无泄漏。

    5  设备的双向振幅值应在轴承体上测定,并应符合设备技术文件的要求;离心式设备的双向振幅值,设备技术文件无要求时,应符合表8.1.4-1的规定。

表8.1.4-1  离心式设备的双向振幅值

    6  各种设备单机试运转时间应符合表8.1.4-2的规定。

表8.1.4-2  各种设备单机试运转时间

8.1.5  试运转结束后,应整理试运转的各项记录。
 

条文说明

8.1.3  本条规定的单机试运转顺序在多年的实践中已被操作人员所接受。

8.1.4  本条提出试车中应重点检验的项目,以及设备试运转中的温度、噪声、振动三个关键环节的控制要求。

    在试运转中,轴承连续温升偏高时,应及时排查是设备本身的缺陷还是设备安装中的原因。对于主轴承温升检查,应首先检查温升值,其次才是最高值。

    本条对各类机械的试运转时间作出具体规定。当与设备说明书不符时,应按照设备技术文件要求执行。

8.1.5  本条对试运转后的善后工作作出规定。从文明施工、安全施工的角度规定试运转后应完成的具体内容,以体现安装工程的完整性。

 