7.17 工频感应炉

Ⅰ  主控项目

7.17.1  工频感应炉应符合设计文件要求和设备技术文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。

7.17.2  工频感应炉基础强度等级应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查基础交接资料。

7.17.3  绝缘电阻试验应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:实测或检查测试记录。

7.17.4  工频感应炉冷却水水压试验应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查试压记录或试压检查。

Ⅱ  一般项目

7.17.5  工频感应炉液压系统工作面、接触面应清洗干净。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查清洗记录和外观检查。

7.17.6  工频感应炉炉体焊接应符合下列规定:

    1  焊接表面无焊渣、裂纹、气孔、夹渣及熔合性飞溅。

    2  焊缝均匀、饱满、平整美观。

    检查数量:抽查焊缝总长的10%~30%,且不少于10处。

    检验方法:外观检查、焊缝检测尺检查。

7.17.7  工频感应炉安装允许偏差和检验方法应符合表7.17.7的规定。

    检查数量:全数检查。

表7.17.7  工频感应炉安装允许偏差和检验方法


 

条文说明

Ⅰ  主控项目

7.17.3  工频感应炉的绝缘电阻测试建议由电气班组实施,且测试环境应符合电气的实验要求,绝缘值应符合设计文件要求。

7.17.4  工频感应炉水压试验若设计无要求时,水压试验压力为0.5MPa,持压10min,不应有渗漏和变形现象等。

 