轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
6.19 堆垛机
Ⅰ 主控项目
6.19.1 堆垛机应符合设计文件要求,并应具有合格证,设备基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
Ⅱ 一般项目
6.19.2 堆垛机安装允许偏差和检验方法应符合表6.19.2的规定。
检查数量:全数检查。
表6.19.2 堆垛机安装允许偏差和检验方法
条文说明
本节对机体平面和立面位置的验收要求是根据设备技术文件和工程施工经验制订的。堆垛机轨距过大、过小都会影响堆垛小车的移动,因此必须控制其轨距偏差。
堆垛机的升降油缸活塞杆所受的水平分力的大小与不垂直程度成正比,水平分力过大,无论对堆垛机小车的运行,还是对油缸都是很不利的,同时不垂直程度过大,将影响铝锭的夹取和堆码作业。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.18 扒渣机
- 下一节:6.20 异常排出装置