轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
6.8 炉体钢结构
Ⅰ 主控项目
6.8.1 炉体钢结构制作应符合设计文件要求。
检查数量:全部检查。
检验方法:检查制作记录。
Ⅱ 一般项目
6.8.2 炉体钢结构底梁、钢骨架、护板安装允许偏差和检验方法应符合表6.8.2的规定。
检查数量:全数检查。
表6.8.2 炉体钢结构底梁、钢骨架、护板安装允许偏差和检验方法
条文说明
6.8.2 本条对炉体结构中底梁、钢骨架、护板安装的质量验收要求是根据目前国内多家铝厂40t保持炉设备技术文件及相关验收规范制订的。