轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
5.13 预焙阳极电解槽阳极母线加工
Ⅰ 主控项目
5.13.1 阳极母线、软母线的品种、规格、性能除应符合设计文件要求外,尚应符合现行国家标准《铝母线焊接工程施工及验收规范》GB50586的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查材料出厂合格证明、材质证明、验收记录。
5.13.2 软母线束成形加工宜根据设计形状及尺寸在专用胎具上进行;软母线加工成束时,各单片软母线端部应对齐,并应用专用机具卡紧点焊牢固。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
Ⅱ 一般项目
5.13.3 阳极母线加工尺寸允许偏差和检验方法应符合表5.13.3的规定。
表5.13.3 阳极母线加工尺寸允许偏差和检验方法
5.13.4 软母线加工尺寸允许偏差和检验方法应符合表5.13.4的规定。
表5.13.4 软母线加工允许偏差和检验方法
条文说明
Ⅱ 一般项目
5.13.4 软母线下料长度可在成束后用电创等加工,以保证焊接质量。
目录
上节
下节
条文说明