轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.4 预焙阳极电解槽阴极组装与安装

Ⅰ  主控项目

5.4.1  阴极钢棒表面应除锈至呈现金属光泽。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

5.4.2  阴极炭块与阴极钢棒的组装、槽底砌筑、糊料扎固等除应符合设计文件要求外,尚应符合现行国家标准《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309的有关规定。阴极炭块与钢棒组装完成后,应进行电阻测试检查,电阻值应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查施工记录,复测。

Ⅱ  一般项目

5.4.3  阴极钢棒制作允许偏差和检验方法应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3  阴极钢棒制作允许偏差和检验方法

5.4.4  阴极钢棒端面边缘不应有飞边、毛刺、熔瘤等缺陷。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。
 

条文说明

Ⅰ  主控项目

5.4.1  阴极钢棒除锈一般采用喷砂和酸洗,且要随用随处理,防止组装前再次锈蚀。这两种方法各有利弊,喷砂直接对环境造成污染,且现场要有足够的场地;而酸洗场地相对少,但废弃物易对土地和水质造成污染,现场应充分考虑。

5.4.2  电阻值超差可能是由于扎糊密实度不足所致;且应将电阻值相近的炭块组安装在同一台槽壳内,控制电阻值差值可防止偏流,验收时应予以注意。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475