轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  铝电解机械设备的液压、润滑、气动系统的安装应符合本规范第3.6节的规定。

5.1.2  电解槽、铸造铝母线混凝土基础的允许偏差应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2  电解槽、铸造铝母线混凝土基础的允许偏差

5.1.3  电解槽绝缘部件的安装应符合下列规定:

    1  绝缘部件安装位置应正确,并应无损坏。

    2  每一安装工序结束后应检查绝缘部件的绝缘值,绝缘值应符合设计文件要求。

    3  电解槽各相互绝缘的系统部件之间、槽体各部件、格子板、收尘烟管等单点绝缘电阻均应符合设计文件要求。

5.1.4  铸造母线的单点绝缘电阻值应符合设计文件要求。

5.1.5  电解车间多功能起重机各有关部件的单点绝缘电阻值应符合设备技术文件的规定;当无具体规定时,宜用500V兆欧表检测,实测值不应低于0.5MΩ。

5.1.6  电解槽制作安装所用的材料规格、型号、质量均应符合设计文件要求。 
 

条文说明

5.1.2  本条对电解槽设备基础提出具体验收要求。虽然比以往习惯的基础验收增加了难度,但对电解槽安装质量、施工进度有益。

5.1.3  电解槽安装质量检验时,绝缘值是主要检查和考核项目,验收中必须对本条所列的验收项目进行严格控制。条文中所用“单点”即指设备或电解槽的单一部位,在检测中不能以整台、数台以至全部电解槽并联后进行检测,因并联后测量的绝缘电阻值将会成倍减少,不能真实反映现实情况,验收中务必注意。

5.1.4~5.1.6  铸造铝母线的安装及电解车间其他机械、设备的各部位绝缘电阻值,作为单体设备,制造厂应有技术文件及具体技术要求。根据国家电气安装的有关规定,一般使用380V电压的设备与电缆线路,其绝缘值一般应为0.38MΩ,因此综合考虑推荐为0.5MΩ。在380V电压时,使用500V兆欧表检测可减少因粉尘、潮湿等对检测的影响,因此在条文中予以明确。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475