轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
4.13 水平圆盘过滤机
4.13.1 水平圆盘过滤机纵、横向中心线允许偏差应为±5mm,标高允许偏差应为±5mm。
4.13.2 卸料挡板与滤盘之间距离不应大于2mm。
4.13.3 张紧轮的轴线应与水平面垂直,垂直度偏差不应大于1mm。
4.13.4 座圈水平偏差不应大于0.2‰。
4.13.5 盘面平面度偏差不应大于1mm,水平偏差不应大于0.2‰。
4.13.6 卸料螺旋与过滤面之间的定位尺寸应符合设计文件要求,偏差不应大于2mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查立式圆盘过滤机及零、部件出厂合格质量证明文件并查验设备外观,核对规格尺寸。
条文说明
本节涉及的机型一般视为独立整体进场的设备,本节是对此类设备进场及安装检查的质量验收所作的规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.12 立式圆盘过滤机
- 下一节:4.14 叶滤机