轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.7 常用压力容器

Ⅰ  主控项目

4.7.1  压力容器及附件应符合设计文件要求和现行国家标准《压力容器》GB150.1~GB 50.4的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件并查验设备外观,核对规格尺寸。

4.7.2  压力容器基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查验收交接记录、基础质量检验评定表,检查基础外观和基础沉降观测记录,核对几何尺寸。

4.7.3  阀门的强度及严密性试验,应符合设计文件要求和现行国家标准《阀门的检验和试验》GB/T26480的有关规定;宜按公称压力或设计压力的1.25倍进行水压试验5min,阀瓣密封面应无渗漏。

    检查数量:高压阀门全数试压检查;中低压阀门每批抽查10%试压检查,不合格时再抽查20%试压检查,仍不合格时逐个进行试压。

    检验方法:检查试压记录。

4.7.4  安全阀的调校及安装应符合设计文件要求和现行国家标准《压力容器》GB150.1~GB150.4的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查安全阀安装及调校记录。

4.7.5  压煮器筒体、管束、闪蒸槽、水冷器、脉冲缓冲器系统应试压合格,试验压力应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查试压记录。

Ⅱ  一般项目

4.7.6  压力容器安装允许偏差和检验方法应符合表4.7.6的规定。

    检查数量:全数检查。

表4.7.6  压力容器安装允许偏差和检验方法


 

条文说明

    本节是参照现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关要求及施工规范而制订的质量验收要求。适用于氧化铝生产中贮槽、沉降槽、分解槽及圆筒形料仓现场安装工程质量的检验评定。

    本节为多年实践经验的总结,为使经验系统化、标准化、规范化,因此作出规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475