轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.7 焊接

3.7.1  操作焊工应具有在有效期内的上岗合格证书,并应在其考试合格项目及资格范围内施焊。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查焊工合格证。

3.7.2  焊接前,应将焊接部位清洁干净,并应检查焊缝坡口、间隙、错边等是否符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。

    检查数量:抽查10%,且不少于3件。

    检验方法:检查焊接工序交接卡。

3.7.3  焊缝内部质量应符合设计文件的要求。

    检查数量:按焊缝质量等级要求检查。

    检验方法:检查焊缝探伤报告等。

3.7.4  焊缝应饱满,不得有裂纹、夹渣和气孔等缺陷。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测、检查焊接记录。

3.7.5  焊接场地环境温度不应低于5℃。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查施工记录。
 