工业设备及管道绝热工程施工规范 GB50126-2008
5.2 嵌装层铺法施工
5.2.1 当大平面或平壁设备绝热层釆用嵌装层铺法施工时,绝热材料宜釆用软质或半硬质制品。
5.2.2 绝热层的敷设宜嵌装穿挂于保温销钉上,外层可敷设一层铁丝网形成一个整体。销钉应用自锁紧板将绝热层和铁丝网紧固,并应将绝热层压下4~5mm。自锁紧板应紧锁于销钉上,销钉露出部分应折弯成90°埋头。
5.2.3 当绝热层外采用活络铁丝网时,活络铁丝网应张紧并紧贴绝热层,接口处应连接牢固并压平,活络铁丝网下料尺寸应小于实际安装尺寸15~20mm。
5.2.4 当双层或多层绝热层嵌装层铺敷设时,除应符合本规范第5.1.1条和第5.1.5条的规定外,尚应对软质及半硬质绝热制品的缝隙处进行挤缝,下料后材料的尺寸应大于施工部位尺寸10~20mm,并应层层挤压敷设。
条文说明
5.2.1 系新增加条文。目前的绝热工程中,平壁及大平面设备多釆用此法,原规范未列此种施工方法,因而将此方法的内容单列一节。
5.2.2、5.2.3 系新增加条文。主要是针对保温而言。销钉露出部分埋头,是安全和外护层安装工艺的需要。自锁紧板、铁丝网主要是考虑将绝热层紧固,以便形成一个整体,防止松动。
保温层外是否用铁丝网由设计而定,铁丝网分活络网、拧花网等,均可用在绝热层外。活络铁丝网下料尺寸小于实际尺寸15~20mm,是为了使活络铁丝网在接口处张紧。
5.2.4 系新增加条文。嵌装层铺法施工由于大多釆用保温销钉,拼装时定位不是十分准确,为保证绝热层相互间缝隙的严密所釆取的挤缝措施,在现场施工的工艺要求大多也是这样做的。
目录
上节
下节
条文说明