工业设备及管道绝热工程施工规范 GB50126-2008
返 回
变小
变大
底 色

4.2 施工前的准备和要求

4.2.1 工业设备及管道绝热工程施工前,应具备下列条件:

    1 设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已经会审。

    2 施工组织设计或施工方案已批准,技术及安全交底已经完成。

    3 施工人员已进行安全教育和技术培训,且经考核合格。

    4 已办理绝热工程开工手续。

    5 已制定相应的安全应急预案。

4.2.2 绝热工程施工人员应配备完善的劳动保护用品。

4.2.3 应配备绝热层、防潮层、保护层和预制品加工的施工机具。

4.2.4 施工场地应设置临时供水、供电、消防等设施,道路应通畅,且应有相应的加工场地,施工机具应匹配合理。

4.2.5 绝热层、防潮层、保护层材料及其制品所使用的辅助材料应准备齐全。

4.2.6 绝热层施工前,应具备下列条件:

    1 支承件及固定件就位齐备。

    2 设备、管道的支吊架和结构附件、仪表接管部件等均已安装完毕。

    3 电伴热或热介质伴热管均已安装就绪,并经过通电或试压合格。 

    4 绝热设备及管道表面的油污、铁锈已清除干净。

    5 对设备、管道的安装及焊接、防腐等工序办妥中间工序交接手续。

    6 奥氏体不锈钢设备或管道绝热施工前宜根据设计或图纸要求对其采用油漆或铝箔进行隔离防腐。

条文说明

4.2.1 系原规范第1.0.4条的修改条文。将其从总则调整到施工前的准备和要求一节,增加了须办理开工手续及有关安全方面的内容。

    绝热工程的施工组织设计或施工方案、施工技术措施和安全技术措施的交底、安全应急预案,是确保该工程的进度、质量、安全的重要手段,应该认真编制,多考虑一些不利因素。

    随着目前各行各业对安全工作的日益重视,本着以人为本和人性化管理的思想,在绝热工程施工前对所有进入现场的施工人员必须进行安全教育或培训,使施工人员能够充分的掌握和遵守各项安全要求。

    对所有进入现场的施工人员应进行技术措施的交底,使施工人员能够充分的掌握和达到各项要求;对每个施工项目在施工前应进行有针对性的安全措施交底,以便对安全措施的有关内容进行充分的落实和检查以消除安全隐患。

4.2.3~4.2.5 在一些基建和改造工程中,绝热工程往往是其他主体工程完成后才允许进行的,工期进度要求也不尽科学。事实证明,施工工器具的配备,材料的到位情况和施工场所各项环境要求等的准备工作越充分,施工质量越有保证。

4.2.6 条文中第5款鉴于现场经常发生设备、管道安装焊接时损坏防腐层、绝热层或影响绝热层施工的现象,故强调办妥中间工序交接手续,以防交叉作业所引起的混乱。第6款增加了对奥氏体不锈钢设备或管道绝热施工前进行隔离防腐的有关要求,目的是减少绝热材料及其制品中含有的氯化物、氟化物、硅酸盐、钠离子对奥氏体不锈钢的腐蚀。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475