电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 GB50256-2014
返 回
变小
变大
底 色

6 电气设备及保护装置

6.0.1  起重机电气设备及保护装置安装前,应核对设备尺寸,设备安装部位、方向及管线位置,应符合设计和产品技术文件的要求。

6.0.2  配电屏、柜的安装应符合下列规定:

    1  符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定;

    2  不应焊接固定,紧固螺栓应有防松措施;

    3  户外式起重机配电屏、柜的防雨装置,应安装正确、牢固;

    4  盘柜组件安装应接触可靠。

6.0.3  电阻器的安装应符合下列规定:

    1  电阻器安装在电阻柜内,电阻柜应具有散热功能;电阻器直接叠装不应超过四箱,当超过四箱时应采用支架固定,并应保持适当间距,当超过六箱时应另列一组。

    2  电阻器的盖板或保护罩,应安装正确,并应固定可靠。

    3  靠近电阻器等发热部位的连接导线应加套石棉套管或乙烯涂层玻璃丝管。

6.0.4  制动装置的安装应符合下列规定:

    1  制动装置的动作必须迅速、准确、可靠。

    2  当起重机的某一机构由两组在机械上互不联系的电动机驱动时,其制动器的动作时间应一致。

6.0.5  行程限位开关、撞杆、夹轨器的安装应符合下列规定:

    1  起重机行程限位开关动作后,应能自动切断相关电源,并应使起重机各机构在下列位置停止:

        1)吊钩、抓斗升到距离极限位置不小于100mm处;起重臂升降的极限角度符合产品规定;

        2)起重机桥架和小车等,离行程末端不得小于200mm处;

        3)一台起重机临近另一台起重机,相距不得小于400mm处;

        4)变幅类型的起重机应安装最大、最小幅度防止臂架前倾、后倾的限制装置,幅度达到最大或最小极限处。

    2  撞杆的装设及其尺寸的确定,应保证行程限位开关可靠动作,撞杆及撞杆支架在起重机工作时不应晃动。撞杆宽度应能满足机械(桥架及小车)横向窜动范围的要求,撞杆的长度应能满足机械(桥架及小车)最大制动距离的要求。

    3  撞杆在调整定位后,应固定可靠。

6.0.6  控制器的安装应符合下列规定:

    1  控制器的安装位置,应便于操作和维修。

    2  操作手柄或手轮的安装高度,应便于操作与监视,操作方向宜与机构运行的方向一致,并应符合现行国家标准《人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则》GB 4205的规定。

6.0.7  照明装置的安装应符合下列规定:

    1  照明电源应为独立电源,起重机主断路器切断电源后,照明不应断电。

    2  灯具配件应齐全,并应悬挂牢固,运行时灯具应无剧烈摆动。

    3  照明回路应设置专用零线或隔离变压器,不得利用电线管或起重机本身的接地线作零线。

    4  安全变压器或隔离变压器安装应牢固,绝缘应良好。

    5  照明系统的电缆均应穿管敷设,中间不得有接头。

6.0.8  起重机应设有断电保护装置。当起重机的某一机构由两组在机械上互不联系的电动机驱动时,两台电动机应有同步运行和同时断电的保护装置。

6.0.9  起重荷载限制器的调试应符合下列规定:

    1  起重荷载限制器综合误差,严禁大于8%。

    2  当载荷达到额定起重量的90%时,必须发出提示性报警信号。

    3  当载荷达到额定起重量的110%时,必须自动切断起升机构电动机的电源,并应发出禁止性报警信号。

6.0.10  起重机的金属结构及所有电气设备的外壳、管槽、电缆金属外皮,均应可靠接地。

条文说明

6.0.1  本条是对电气设备安装前应做工作的一般规定,对设备等进行核对以防止实物与图纸不符。

6.0.2  本条是起重机上配电屏、柜安装的一般规定。户外式防雨装置应安装牢固。

6.0.3  本条是电阻器安装的一般规定,符合起重机设计规范的要求。

6.0.4  目前制动器种类较多,要求不一致,重点提出了制动器的几点要求;对两台电动机驱动时,提出了制动器的动作时间应一致。

    1  制动装置动作是否迅速、准确、可靠,关系到起重机运行和施工人员的生命安全,故本款作为强制性条款,必须严格执行。

6.0.5  本条是行程限位开关、撞杆安装的一般要求。

6.0.8  本条是为保证起重机运行安全而规定的保护措施。

6.0.9  有的起重机装设有起重量限制器,为保证安全可靠,对起重量限制器的调试提出了必需的要求。该条作为强制条款,必须严格执行。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475