电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 GB50256-2014
返 回
变小
变大
底 色

3 基本规定

3.0.1  起重机电气装置的安装应按已批准的设计及产品技术文件进行施工。

3.0.2  起重机电气设备的运输、保管应符合产品技术文件的要求。

3.0.3  采用的设备及器材应有合格证件。设备应有铭牌标志。设备及器材到达现场后,应做下列验收检查:

    1  包装应完整,密封件密封应良好;

    2  开箱检查清点,型号、规格应符合设计要求,附件、备件应齐全;

    3  产品的技术文件应齐全;

    4  外观检查应无损坏、变形和锈蚀。

3.0.4  安装施工应制订安全技术措施。

3.0.5  与起重机电气装置安装有关的建筑工程施工应符合下列规定:

    1  与起重机电气装置安装有关的建(构)筑物的建筑工程质量,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300的有关规定。当设备及设计有特殊要求时,尚应符合特殊要求。

    2  设备安装前,建筑工程应具备下列条件:

        1)起重机上部的顶棚防水应验收合格;

        2)混凝土梁上预留的滑触线支架安装孔和悬吊式软电缆终端拉紧装置的预埋件、预留孔位置应正确,孔洞应无堵塞,预埋件应牢固;

        3)滑触线安装前,相关建(构)筑物内装修装饰工作应完成。

3.0.6  起重机电气装置的构架、钢管、滑触线支架等非带电金属部分,均应涂防腐漆或镀锌。

3.0.7  设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,均应采用镀锌制品。

3.0.8  绝缘起重机应设有吊钩与滑轮、起升机构与小车架、小车架与大车三道绝缘。每道绝缘在常温状态下用1000V兆欧表测得的电阻值应大于或等于1MΩ。非工作状态下,小车架上的感应电压不应超过安全电压值(36V)。

3.0.9  起重机非带电金属部分的接地应符合下列规定:

    1  装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑触线,应可靠接触。

    2  司机室与起重机本体用螺栓连接时,必须进行电气跨接;其跨接点不应少于两处。

    3  跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺栓固定,当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm×4mm。

条文说明

3.0.3  产品的技术文件应包括产品说明书、控制原理图、产品合格证件、产品装货清单、出入口报关单(若进口设备)等文件;

3.0.8  常温状态是指温度20℃~25℃,相对湿度小于或等于85%。

3.0.9  本条说明如下:

    2  确保司机室与起重机本体有可靠的电气通路,以保证起重机操作人员的生命安全。

    3  确保起重机接地的可靠性,以保证施工人员的生命安全。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475