水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB50766-2012
返 回
变小
变大
底 色

10.1 过程验收

10.1.1  制作过程和安装过程应有《工序质量传递卡》。

10.1.2  制作过程应按本规范第2章、第3章、第5章~第9章的相关规定进行过程验收。

10.1.3  制作后或安装前应对钢管、伸缩节和岔管的各项尺寸进行复验,并应符合本规范和设计要求。

10.1.4  安装过程应按本规范第4章~第8章的相关规定进行过程验收。

10.1.5  钢管安装后应与支墩和锚栓等焊接牢固,不得在混凝土浇筑时发生钢管移位。

10.1.6  钢管制作安装用高空操作平台投入使用前应进行过程验收。

10.1.7  安装后的扫尾工作,当临时支撑的清除、管壁凹坑焊补、焊疤打磨、灌浆孔封堵等应符合本规范的规定。

10.1.8  充水试验前应将管道内的焊条头、电线电缆头、石块和泥沙等杂物清除干净。环境条件许可时,宜用流动水冲洗管道。

10.1.9  管道充水试验应根据水头分级充水,每级水头差宜不大于50m,每级稳压时间不应小于15min。

10.1.10  充水试验或(和)水压试验,应无渗水和其他异常现象。
 

条文说明

 

10.1.1  制作过程和安装过程应有《工序质量传递卡》,主要是控制上道工序的质量不合格不能传到下道工序,使制作安装质量可控。具有《工序质量传递卡》使质量问题具有可追溯性。

10.1.2  制作时主要是对钢板的表面质量、质量保证文件等进行验收,焊接材料质量参数指标、质量保证文件等进行验收,钢板下料、钢管组圆、伸缩节制作、异型管和岔管预组装或预组焊、焊接、焊接消应、防腐除锈和涂料涂装、水压试验以及瓦片或管节到工地包装情况等进行检测验收。

10.1.3  制作后或安装前应对钢管、伸缩节和岔管的各项尺寸进行复验,主要是保证后续的安装不出质量问题和事故。

10.1.4  安装时主要是对钢管首装节安装、凑合节安装、弯管或岔管安装、支座安装、伸缩节安装、焊接、灌浆孔封堵、除锈涂装、管道充水试验和(或)水压试验等进行检测验收。

10.1.5  当钢管与支墩和锚栓等焊接不牢固时,在混凝土浇筑时可能会使钢管移位。移位后,返工费工费时,影响钢管的安装质量。

10.1.6  钢管制作安装用高空操作平台,直接关系到平台上的操作人员的生命安全。因此在投入使用前应进行安全技术验收。