水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB50766-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.4 金属喷涂

7.4.1  金属喷涂用的金属丝应符合下列规定:

    1  锌丝应符合现行国家标准《锌锭》GB/T 470中的Zn-1的质量要求,且Zn≥99.99%。

    2  铝丝应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB 3190中的L2质量要求,且A1≥99.5%。

    3  锌铝合金丝的含铝量应为13%~35%,其余为锌。

    4  铝镁合金丝的含镁量应为4.8%~5.5%,其余为铝。

    5  金属丝应光洁、无锈、无油、无折痕,直径为3.0mm。

7.4.2  喷涂宜采用电弧喷涂,电弧喷涂无法实施的部位可采用火焰喷涂。

7.4.3  金属喷涂可根据不同喷涂材料结合工作环境按下述厚度施工:

    1  喷锌层或喷铝层厚度宜为120μm~150μm。

    2  锌铝合金层、铝镁合金层、稀土铝合金层宜取100μm~120μm。

7.4.4  钢材表面预处理后,宜在2h内喷涂,在晴天和正常大气条件下最长不应大于8h。

7.4.5  当空气相对湿度大于85%,钢板表面温度低于大气露点以上3℃以及环境温度低于5℃时,均不得进行喷涂。大气露点换算表应符合本规范附录B的规定。

7.4.6  喷涂应均匀,分多次喷涂,每次喷涂层厚25μm~60μm为宜,相邻两次喷涂的喷束应垂直交叉。

7.4.7  金属喷涂层经检测合格后,应及时用有机涂料进行封闭。涂装前将金属喷涂层表面灰尘清理干净,涂装宜在金属喷涂层尚有一定温度时进行。
 

条文说明

 

7.4.1  目前金属热喷涂技术的不断发展,除了传统的锌或铝作为喷涂金属材料外,近年来又出现了混合金属丝喷涂。但从防腐寿命试验来看,喷锌的耐腐蚀寿命要长于铝、锌铝合金等。这是因为锌不仅有机械隔离防腐,还具有阴极保护的作用,而铝只有机械隔离防腐作用,几乎无阴极保护性能。但铝层比锌层的硬度高,具有一定的耐磨性能。

7.4.2  电弧喷涂同火焰喷涂相比,由于采用了电能代替气体燃烧,大大提高了工作效率和工作安全性,特别是电弧喷涂机械化设备的出现,电弧喷涂技术已完全可以满足钢管制作安装工期的需要,且电弧温度远高于火焰,涂层结合力也远大于火焰喷涂,因此涂层质量也完全可以满足长效防腐的需要。

7.4.4  表面预处理除锈后,当不及时进行喷涂时,将会在钢材吸附水分和尘埃。随着时间的延长,钢材表面吸附的水分和尘埃会越来越多,将会影响涂料的附着力。

7.4.6  采取适当厚度多层喷涂,可以提高附着力。逐层相互垂直交叉喷涂,可以使涂层内的微观空隙率减少,提高涂层的封闭程度。

7.4.7  由于金属涂料存在有一定的空隙,当不及时用有机涂料进行封闭时,将会使空隙不断吸收水汽,甚至翻出黄锈。金属涂层尚有一定余温进行有机涂料的喷涂,可以提高有机涂料的渗透浸润性,提高涂层的封闭功能。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475