3.2 岔管制作

3.2.1  岔管的画线、切割、卷板的要求应符合本规范第3.1节中的有关规定。

3.2.2  球形岔管的球壳板尺寸应符合下列规定:

    1  球壳板曲率的允许偏差应符合表3.2.2-1的规定。

表3.2.2-1  球壳板曲率的允许偏差

    2  球壳板几何尺寸允许偏差应符合表3.2.2-2的规定。

表3.2.2-2  球壳板几何尺寸允许偏差(mm)

3.2.3  岔管不宜采用带垫板的焊接接头。

3.2.4  肋梁系岔管和无梁岔管宜在制作场内进行整体预组装或组焊,预组装或组焊后岔管的各项尺寸应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4  肋梁系岔管和无梁岔管的组装或组焊后的允许偏差(mm)

3.2.5  月牙肋或梁的分段弦长方向应与钢板的压延方向一致。月牙肋或梁当需拼装对接时,拼装对接焊缝应避开其最大横截面位置8°~10°圆心角值,且不应小于800mm弧长,其余位置拼接段不应小于500mm弧长。当不满足本条前述规定时,可将其三段等分,且每段不应小于500mm。

3.2.6  球形岔管预组装或组焊后球岔各项尺寸的允许偏差除应符合本规范表3.2.4的有关规定外,还应符合表3.2.6的规定。

表3.2.6  球形岔管组装或组焊后的允许偏差

3.2.7  岔管预组装后,应做好标识,应具有可追溯性。
 

条文说明

 

3.2.4  肋梁系岔管和无梁岔管的施工,要考虑到施工运输、吊装、地质地貌、运输线路、运输桥涵等条件,才能采用是在制作场整体组焊,或在制作场预组装后解体成运输单元体或瓦片,再运输进入岔管安装位置进行安装。在本规范表3.2.4序号2和序号3中的允许偏差,考虑到岔管通常都是在制作场施工条件比较好的情况下制作,几何尺寸比较容易保证,为了防止岔管安装时对装难度加大,为此,将岔管相对于直管而言,允许偏差带进行了缩窄处理。

3.2.5  月牙肋或梁的分段弦长方向应与钢板的压延方向一致,主要是防止钢板的各向异性,下料时其弦长顺钢板的压延方向一致,这样受力性能会更加得以可靠保证。之所以要求避开月牙肋或梁系最大横截面8°~10°圆心角值而进行焊缝对装拼接,是由于在其最大横截面处受力最大。而焊接接头又是其性能的薄弱部位,所以应该避开最大受力处。