石油化工非金属管道工程施工质量验收规范 GB50690-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.2 电熔接头的外观检查

7.2.1  管子和管件应完好无损,无变形及变色。

7.2.2  从电熔管件上观察孔中应能看到有少量熔融物溢出,但溢出熔融物不得呈流淌状,且不应变色。

7.2.3  承插接头的外观质量应符合下列规定:

      1  检查插入深度标识,插入深度应满足要求;

      2  对于塑料管道,接头处不得有熔融物溢出;对于承插连接钢骨架聚乙烯复合管道,采用钢骨架电熔管件连接时,接头处可允许局部有少量溢料,溢边量(轴向尺寸)不得超过表7.2.3的规定;

      3  电熔管件内电阻丝不应挤出。

7.2.4  鞍形接头的外观质量应符合下列规定:

      1  管壁不应塌陷;

      2  熔融物不应从鞍形管件周边溢出。

条文说明

7.2.2  电熔管件上的观察孔是为了观察连接情况而专门设计的,电熔管件一般在两端部均设有观察孔,不宜设单观察孔,观察孔与电熔管件加热段相通,能观察到连接面管道材料的熔融情况,有少量熔融物溢出,说明电熔连接过程正常,但如果熔融物呈流淌状溢出,说明电熔连接加热过度。

7.2.3  本条是针对承插接头的外观质量检查要求。

      2  在电熔连接过程中有一定量的熔融料移动,但是,在塑料管道系统的电熔管件设计时,设计有一段非加热区,足以满足正常熔融料移动要求,因此,对于塑料管道系统,接缝处不应有熔融料溢出。但是,在钢骨架聚乙烯复合管道电熔连接时,由于钢骨架对熔融料移动起到径向抑制作用,熔体压力比塑料管建立得更快、更高,所以可能形成少量的溢边,在规定范围内的少量溢边不会影响接头质量。

      3  由于电熔管件设计有一段非加热长度,即使在电熔连接过程中存在电阻丝细微位移和溢料,也不应露出电熔管件。若电阻丝存在较大位移,可能导致短路而无法完成电熔连接。过熔或电熔管件有质量问题都可能使电阻丝被挤出。

7.2.4  本条是针对鞍形接头的外观质量检查要求。

      1  如果管壁塌陷,可能是由于施压过大,同时塌陷之处管件的鞍形面与管子的连接面也不能完全接触,从而影响接头连接质量。

      2  因为鞍形管件边缘设计有一段非加热面,足以满足正常熔融料移动要求,若鞍形管件周边出现溢料,说明加热过度。