石油化工非金属管道工程施工质量验收规范 GB50690-2011
6.6 密封圈承插连接
6.6.1 承口内侧和插口外侧应在连接前清理干净,不得有尘土或其他杂物。
6.6.2 密封胶圈安装时不得扭曲,异形胶圈不得装反。
6.6.3 管端插入深度确定后,应在插口端外表面画出一圈标记线,连接时将插口对准承口并保持管道轴线平直,一次插到标线均匀外露在承口端部,并沿管周检查橡胶圈位置,偏差应小于2mm。
6.6.4 如插装时阻力过大,不得强行插入,应将插管拔出,查明原因后重新插装。
6.6.5 当采用润滑剂降低插入阻力时,应采用与管子匹配的润滑剂。
6.6.6 有锁紧装置的,应在承插连接检查合格后,方可安装锁紧装置。
目录
上节
下节
- 上一节:6.5 缠绕连接
- 下一节:7 管道连接接头检查