石油化工非金属管道工程施工质量验收规范 GB50690-2011
5.2 地上与管沟内管道安装
5.2.1 管架标高测量复核无误后,方可进行管道安装。
5.2.2 管道组对处应垫置牢固,不得在安装过程中产生错位和变形。
5.2.3 管道上的阀门应设置在易于操作和便于检修的地方,并应有可靠支撑。
5.2.4 管道穿越墙体及楼板等时,应按设计文件的要求在墙或楼板上预埋金属套管。穿墙套管长度不得小于墙厚,穿楼板套管应高出楼面50mm,穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽。套管内径不应小于穿越管段的外径加50mm。套管内不应有接头。套管中心位置的安装允许偏差为10mm。
5.2.5 与转动机器连接的管道,其水平度或垂直度允许偏差应为1mm/m。
5.2.6 与转动机器连接的管道法兰连接质量应符合设计文件或产品技术文件的规定,当设计文件和产品技术文件未规定时,法兰连接的允许偏差不应超过表5.2.6的规定值。
5.2.7 与转动机器连接的管道及其支、吊架安装完毕后,卸下设备接口处的法兰螺栓,在自由状态下所有螺栓应能在螺栓孔中顺利通过。
条文说明
5.2.4 本条是为了方便维修及减少对管道的破坏。
5.2.6、5.2.7 这两条目的是检查配管时有无附加应力作用于转动机器。若配管作业产生了超过规范允许范围的附加应力,转动机器在高速运转时就必然受到影响,轻者机器振动,重者导致机器或管道损坏。所以进出口连接法兰的螺栓孔对中、平行度和同心度都必须严格控制在规范要求的范围内。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 埋地管道安装