现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 GB50683-2011
8.2 焊缝表面无损检测
Ⅰ 主控项目
8.2.1 焊缝表面应按设计文件规定进行磁粉检测或渗透检测。有再热裂纹倾向的焊缝表面无损检测应在热处理后进行。对磁粉检测或渗透检测发现有不合格的焊缝,经返修后,返修部位应采用原规定的检验方法重新进行检验。焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T 4730规定的Ⅰ级。
检验数量:应符合设计文件的规定。
检验方法:检查磁粉或渗透检测报告,检查设备排版图或管道轴测图。
8.2.2 当焊缝磁粉检测(或渗透检测)的局部检验或抽样检验发现有不合格时,应在该焊工所焊的同一检验批中采用原规定的检验方法做扩大检验。焊缝质量应符合本规范第8.2.1条的规定。
检验数量:应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。
检验方法:检查磁粉或渗透检测报告,检查设备排版图或管道轴测图。
条文说明
Ⅰ 主控项目
8.2.1 由于焊接接头表面缺陷的危险性比深埋缺陷更大,因此对焊接接头表面无损检测要求Ⅰ级合格。