现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 GB50683-2011
返 回
变小
变大
底 色

5 焊前准备

Ⅰ  主控项目

5.0.1  当设计文件对坡口表面要求进行无损检测时,应进行磁粉检测或渗透检测。坡口表面质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T 4730规定的Ⅰ级。

    检验数量:应符合设计文件的规定。

    检验方法:检查磁粉检测报告或渗透检测报告。

5.0.2  对有焊前预热规定的焊缝,焊接前应检查焊件预热区域的预热温度,预热温度应符合设计文件和焊接工艺文件的规定。

    检查数量:全部检查。 

    检查方法:测温仪器测量,检查焊接记录。

5.0.3  管道对接焊缝组对时,内壁错边量应符合表5.0.3的规定。

表5.0.3  管道组对内壁错边量(mm)

    检查数量:全部检查。

    检查方法:卡尺、焊缝检查尺检查,检查焊接组对记录。

5.0.4  设备,卷管对接焊缝组对时,对口错边量应符合下列规定:

    1  碳素钢、合金钢设备和卷管对接焊缝的组对错边量应符合表5.0.4和下列规定:

        1)只能从单面焊接的纵向和环向焊缝,其内壁错边量不应大于壁厚的25%,且不应超过2mm。

        2)当采用气电立焊时,错边量不应大于壁厚的10%,且不应大于3mm。

        3)复合钢板组对时,应以复层表面为基准,错边量不应大于钢板复层厚度的50%,且不应大于1mm。

表5.0.4  碳素钢、合金钢设备和卷管对接焊缝的组对错边量(mm)

    2  铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金、镍及镍合金设备的组对错边量应符合下列规定:

        1)当母材厚度小于或等于12mm时,纵缝、环缝错边量均不应大于1/5母材厚度。 

        2)当母材厚度大于12mm时,纵缝错边量不应大于2.5mm;环缝错边量不应大于1/5母材厚度,且不应大于5mm。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:卡尺、焊缝检查尺检查,检查焊接组对记录。

5.0.5  不等厚对接焊件组对时,薄件端面应位于厚件端面之内。当内壁错边量大于本规范第5.0.3条、第5.0.4条规定或外壁错边量大于3mm时,加工修整后的坡口尺寸应符合图5.0.5的规定。当用于管件,并受长度条件限制时,图(a)①、图(b)①和图(c)中的15°角可改用30°角。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:卡尺、焊缝检查尺检查。

图5.0.5  不等厚对接焊件坡口加工

T1-不等厚焊件接头的薄件母材厚度;T2-不等厚焊件接头的厚件母材厚度

Ⅱ  一般项目

5.0.6  焊件焊缝位置应符合设计文件和下列规定:

    1  钢板卷管或设备的筒节与筒节、筒节与封头组对时,相邻两节间纵向焊缝间距应大于壁厚的3倍,且不应小于100mm;同一筒节上两相邻纵缝间的距离不应小于200mm。

    2  管道同一直管段上两对接焊缝中心面间的距离应符合下列规定:

        1)当公称尺寸大于或等于150mm时,不应小于150mm;

        2)当公称尺寸小于150mm时,不应小于管子外径,且不小于100mm。 

    3  卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置,且不宜在底部。

    4  有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与卷管的纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm。加固环、板距卷管的环焊缝不应小于50mm。

    5  受热面管子的焊缝与管子起弯点、联箱外壁及支、吊架边缘的距离不应小于70mm;同一直管段上两对接焊缝中心间的距离不应小于150mm。

    6  除采用定型弯头外,管道对接环焊缝中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不应小于100mm。管道对接环焊缝距支、吊架边缘之间的距离不应小于50mm;需热处理的焊缝距支、吊架边缘之间的距离不应小于焊缝宽度的5倍,且不应小于100mm。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查和采用钢尺等检查。

5.0.7  焊件的主要结构尺寸与形状、坡口形式和尺寸、坡口表面的质量应符合下列规定:

    1  结构尺寸应符合设计文件的规定。

    2  坡口形式和尺寸、组对间隙应符合焊接工艺文件的规定。

    3  坡口表面应平整、光滑,不得有裂纹、夹层、加工损伤、夹渣,毛刺及火焰切割熔渣等缺陷。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:观察检查和采用钢尺、焊缝检查尺等检查。

5.0.8  焊接前,坡口及坡口两侧内外表面的清理质量应符合表5.0.8的规定。

表5.0.8  坡口及坡口两侧内外表面的清理质量

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查。

5.0.9  搭接接头的搭接量和贴合质量、带垫板的对接接头的贴合质量应符合设计文件的规定。

    检查数量:全部检查。

    检查方法:观察检查和尺量检查。

条文说明

5.0.2  按照现行国家标准《焊接预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南》GB/T 18591-2011的规定:预热温度的测量点应设在工件表面,距坡口边缘4倍板厚,且不超过50mm的距离处。条件允许时,应在加热面的背面上测定温度。否则,应在加热面上移开热源一段时间,使母材厚度上的温度均匀后测定温度。使用固定的永久性加热器且无法在背面测量温度时,应从靠近焊缝坡口处暴露的母材表面上测取温度。温度均匀化的时间按25mm母材厚度2min的比例计。道间温度应在焊缝金属或相邻的母材金属处测定。道间温度的测量应在电弧经过之前的焊接区域内瞬时测得。对预热维持温度有规定时,应在焊接中断期间予以监测。测温仪器可以是热敏材料(如蜡笔或油漆等)、接触式测温仪、热电偶、非接触式光学或电子测温装置等。

5.0.3~5.0.5  焊件组对错边量的大小直接影响到根部焊道质量,尤其是单面焊焊缝,如局部错边量过大,易导致焊缝根部产生未熔合缺陷和造成应力集中。有些设备和管道还会因错边产生冲刷腐蚀。故将此三条列为主控项目。第5.0.3条、第5.0.4条对错边量的规定主要是从能否保证焊接质量来考虑,同时也考虑了材料制造本身允许的壁厚误差。设备对接焊缝错边量的规定参照ASME第Ⅷ卷《压力容器  第一册》和国家现行标准《钢制压力容器》GB 150、《铝制焊接容器》JB/T 4734、《钛制焊接容器》JB/T 4745、《铜制压力容器》JB/T 4755、《镍及镍合金制压力容器》JB/T 4756等的规定。本规范第5.0.5条对不等厚对接焊件组对时错边量的处理要求,既从保证焊接质量出发,又考虑了使用条件、应力集中因素和焊件的外观质量。

  一般项目

5.0.6  本条对焊缝位置的规定,主要是防止焊缝过于集中形成应力叠加,以免造成焊接接头破坏的隐患,并考虑因位置障碍影响焊工施焊和热处理工作的进行。

5.0.7  焊件组对前应检查各零部件的主要结构尺寸,包括主要结构尺寸的校核性检查,以保证由零部件组焊成构件的几何精度。

5.0.8  由于组装过程或组装、清理后待焊过程,坡口表面仍可能被氧化或被污染,所以在施焊前应做清理检查。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475