现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 GB50683-2011
3.1 施工质量验收的划分
3.1.1 现场设备、工业管道焊接工程质量验收应划分为分项工程进行。
3.1.2 现场设备焊接工程的分项工程应按现场设备的台(套)划分,工业管道焊接工程的分项工程应按管道级别和材质划分。
条文说明
3.1.1 根据现行国家标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252的规定,现场设备和管道工程均按专业划分为分部工程,由于焊接工程是现场设备和管道工程的组成部分,所以焊接工程划分为分项工程。
3.1.2 现行国家标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252对设备工程的分项工程是按设备的台(套)划分的,所以现场设备焊接工程的分项工程也按现场设备的台(套)划分。现行国家标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184对工业管道工程的分项工程是按管道级别和管道材质来划分的,所以工业管道焊接工程也按管道级别和材质划分比较合理。