9.6 生产过程自动控制系统

9.6.1  中药药品生产过程宜设置自动控制系统。

9.6.2  中药药品生产过程自动控制系统宜设置单独的自控室。自控室的位置应设置在无爆炸、火灾危险的区域内。

9.6.3  仪表选型应计及环境特征及自然条件的影响,应选用技术先进、使用可靠、维护安装方便和经济合理的仪表。

9.6.4  中药药品生产过程及重要设备应具有事故联锁及报警功能。