中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
9.1 电话系统和计算机网络系统
9.1 电话系统和计算机网络系统
9.1.1 中药药品生产厂房内应设置与厂房内外联系的通信装置。
9.1.2 中药药品生产厂房洁净区内宜选用洁净电话。
9.1.3 防爆区内设置的电话应采取防爆隔离措施。
9.1.4 中药药品生产厂房中工艺有要求的房间、记录室、自控室等房间,宜设置计算机网络系统。
目录
上节
下节
- 上一节:9 弱电、仪表与自动化控制
- 下一节:9.2 视频监控系统