中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
8.3 室内热力管道
8.3.1 室内热力管道宜沿墙、柱架空敷设。热力管道宜按0.3%顺坡敷设。
8.3.2 穿越车间的热力管道连接应采用焊接。热力管道宜采用自然补偿或方形补偿器进行补偿。
8.3.3 汽水管道的低点和可能积水处,应装设疏、放水阀。放水阀的公称直径不应小于20mm。汽水管道的高点应装设放气阀,放气阀的公称直径宜为15mm~20mm。
目录
上节
下节
- 上一节:8.2 柴油发电机房
- 下一节:9 弱电、仪表与自动化控制