中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1  用水量、排水量的计算,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

6.1.2  洁净区的给排水干管应敷设在技术夹层或技术夹道内,也可地下埋设。

6.1.3  洁净区内应少敷设管道,与本区域无关管道不宜穿越,引入洁净区内的支管宜暗敷。

6.1.4  洁净区内的管道外表面应采取防结露措施。防结露外表层应光滑、易于清洗,并不得对洁净区造成污染。

6.1.5  给排水支管穿越洁净区顶棚、墙壁和楼板处宜设置套管,管道与套道之间应密封,无法设置套管的部位应采取密封措施。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475