中药药品生产厂工程技术规范 GB51069-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 洁净区净化空调系统

5.3.1  洁净区的空气净化处理应采用粗效、中效、高效空气过滤器三级过滤。

5.3.2  洁净室内的温度、相对湿度、压差、噪声等环境参数,应符合现行国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457的有关规定。

5.3.3  下列情况的净化空调系统宜分开设置:

    1  洁净区与参照洁净区管理区域;

    2  运行班次和使用时间不同时;

    3  温度、湿度参数差别较大时。

5.3.4  净化空调系统设计应合理利用回风。

5.3.5  凡属下列情况之一的净化空调系统,空气不应循环使用:

    1  生产过程散发粉尘,其室内空气经处理仍不能避免交叉污染时;

    2  甲、乙类物质生产区域;

    3  生产过程产生有害物、异味或挥发性气体的工序;

    4  工艺有特殊要求的区域。

5.3.6  净化空调系统的风机宜采取变频措施。

5.3.7  采用熏蒸消毒灭菌的洁净区,应设置消毒排风设施。

5.3.8  洁净区压差控制应符合下列规定:

    1  洁净区的排风系统应采取防止室外空气倒灌的措施。

    2  同一洁净区的送风、回风和排风系统风机应联锁。

    3  下列房间与相邻洁净房间应保持相对负压:

        1)有粉尘产生的房间;

        2)有热湿气体和异味产生的房间;

        3)使用有机溶媒的房间;

        4)工艺有特殊要求的房间。

5.3.9  洁净区内不应使用散热器采暖。

5.3.10  注射剂用净化空调系统宜采用纯蒸汽加湿。

条文说明

5.3.5  本条为强制性条文,列出了净化空调系统的空气不应循环使用的情况。

    1  净化空调系统应合理利用回风,防止交叉污染。对于洁净区产生粉尘房间的空气是否回用,可根据风险评估要求和经济性确定。对产生粉尘的房间,如能采取有效措施进行处理,且处理后的空气不会造成交叉污染且经济合理的,可以利用回风。本款明确提出这类空气经处理后仍不能避免交叉污染的必须排风,不应循环使用。特别对于多品种药品同时生产时更应如此。

    2  甲、乙类物质易挥发出可燃蒸气,处理和输送甲、乙类物质的设备、管道、阀门等若泄露,会形成有爆炸危险的气体混合物。如果没有排风,房间内有爆炸危险的气体混合物的浓度会越来越大,火灾或爆炸的危险性也越来越大。这类事故发生多起,因此含甲、乙类物质的生产区域的空气应及时排至室外,不应循环使用。

5.3.8  保持正压的洁净区,联锁程序为先启动送风机,再启动回风机和排风机,关闭时先关闭回风机和排风机,再关闭送风机;保持负压的洁净区,联锁程序与之相反。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475