农村民居雷电防护工程技术规范 GB50952-2013
C.2 引下线施工图示
C.2.1 混凝土内钢筋之间连接的施工应符合图C.2.1-1、图C.2.1-2的要求。
图C.2.1-1 混凝土内钢筋之间的卡接
1-预埋接地端子板;2-钢筋
图C.2.1-2 混凝土内钢筋之间的连接
1-圆钢或扁钢;2-焊缝;3-软钢线
C.2.2 引下线与作为接闪器的金属屋面的电气连接施工应符合图C.2.2的要求。
图C.2.2 金属屋面与引下线连接
1-铅垫板;2-铁板;3-金属屋面;4-引下线;5-螺栓;6-焊接;7-焊有引下线的铁板
C.2.3 专设接闪带与引下线之间的连接施工应符合图C.2.3的要求。
图C.2.3 引下线的安装施工
1-水平接闪带;2-坡面接闪带;3-引下线;4-引下线支架