系统接地的型式及安全技术要求 GB14050-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.2 TN系统

    TN系统除应满足5.1的各项要求外,还应满足下述各条的要求:

5.2.1  系统的接地应符合4.1的规定。

5.2.2  系统中所装设的保护电器的特性和回路的阻抗应满足公式(1)所表达的条件,以保证在电气装置内的任何地方发生相导体与保护导体(或外露可导电部分)之间的阻抗可以忽略不计的故障时,保护电器能在规定的时间内切断其供电。

    式中:

    Zs——故障回路的阻抗,单位为欧姆(Ω);

    Ia——保证保护电器在规定的时间内自动动作切断供电的电流,单位为安培(A);

    U0——对地标称电压,单位为伏特(V)。

    公式(1)中与Ia有关的切断供电时间系指:

    a) 对于通过插座供电的末端回路或不用插座而直接向I类手持式设备(或运行时需用手移动的设备)供电的末端回路为不超过0.4s;

    b) 对于配电回路或只给固定设备供电的末端回路,为不超过5s。

5.2.3  TN系统主要由过电流保护电器提供电击防护。如果使用过电流保护电器不能满足5.2.2的要求时,则应采用总等电位联结或辅助等电位联结措施,也可增设剩余电流动作保护装置,或结合采用等电位联结措施和增设剩余电流动作保护装置等间接接触防护措施来满足要求。

    TN-C系统中不能装设剩余电流动作保护装置,若必须装设时,应将系统接地的型式由TN-C改装成TN-C-S或形成局部的TT系统。

5.2.4  TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体应满足以下要求:

    a) 必须按可能遭受的最高电压设置绝缘;

    注:成套开关设备和控制设备内部的PEN导体可以不这样要求。

    b) 电气装置外的可导电部分,不得用来替代PEN导体;

    c) TN-C-S系统中的PEN导体从某点起分为中性导体和保护导体后,就不允许再合并或相互接触。在分开点,保护导体和中性导体必须各自设有端子或母线,PEN导体必须接在供保护导体用的端子或母线上。

5.2.5  系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475