系统接地的型式及安全技术要求 GB14050-2008
返 回
变小
变大
底 色

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本标准。

3.1  电气装置 electrical installation

    为达到一个或几个特定目的的相关电气设备的组合。

3.2  外露可导电部分 exposed conductive part

    容易触及的导电部分和虽不是带电部分但在故障情况下可变为带电的部分。

    [GB/T 4776-2008,定义3.1.10]

3.3  外部可导电部分 extraneous conductive part

    不是电气装置组成部分,且易引入电位(通常是地电位)的导电部分。

    [GB/T 47762008,定义3.1.11]

3.4  中性导体(N) neutral conductor(symbol N)

    连接到系统中性点上并能提供传输电能的导体。

    [GB/T 4776-2008,定义3.3.3.11]

3.5  保护导体(PE) protective conductor(symbol PE)

    用于在故障情况下防止电击所采用保护措施的导体。

    [GB/T 4776-2008,定义3.3.3.10]

    本标准指与下列任一部分作电气连接的导体:

    ——外露可导电部分;

    ——外部可导电部分;

    ——总接地端子或主接地导体;

    ——接地极;

    ——电源接地点或人工中性点。

3.6  保护接地中性导体 PEN conductor

    PEN  导体

    同时具有保护接地导体和中性导体功能的导体。

    [GB/T 4776-2008,定义3.3.3.13]

    注:缩写字母PEN是由保护导体符号PE和中性导体符号N组合而成的。

3.7  接地导体 earthing conductor

    用于在设备、装置或系统给定点和接地极之间的电气连接,并具有低阻抗的导体。

    [GB/T 4776-2008,定义3.3.3.9]

3.8  接触电压 touch voltage

    人体同时触及的两点之间意外出现的电压。

    [GB/T 4776-2008,定义3.2.4]

    注1:按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。

    注2:在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显影响。

3.9  预期接触电压 prospect live touch voltage

    电气装置中发生阻抗可以忽略的故障时,可能出现的最高接触电压。

3.10  系统接地 system earthing

    系统电源侧某一点(通常是中性点)的接地。

3.11  保护接地 protective earthing

    为安全目的在设备、装置或系统上设置的一点或多点接地。

    [GB/T 4776-2008,定义3.3.2.3]

3.12  总等电位联结 main equipotential bonding

    MEB

    使各外露导体可导电部分和电气装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。

3.13  辅助等电位联结 supplementary equipotential bonding

    SEB

    用导体直接连通两个物体之间的导电部分,使其电位大致相等。