建筑电气工程电磁兼容技术规范 GB51204-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录A 变压器K系数和降容系数D的计算方法

A.0.1  变压器K系数应按下列公式计算:

    1  变压器谐波系数K可按下列公式计算:

    式中:K——变压器谐波系数;

              I1——基波电流分量;

              In——n次谐波电流分量;

              n——谐波次数。

    或:

    式中:THDi——总电流畸变率。

    2  办公建筑变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系可按下式计算:

    经验公式的置信区间为3.5%<THDi<36.7%,也可按图A.0.1-1估算。

    3  医院医技楼变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系可按下式计算:

图A.0.1-1  办公建筑变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系曲线

    经验公式的置信区间为2.6%<THDi<22%,也可按图A.0.1-2估算。

图A.0.1-2  医院医技楼变压器低压侧电流畸变率和K系数的关系曲线

A.0.2  变压器的降容系数D可按下式计算:

    式中:D——变压器降容系数;

              K——变压器谐波系数。

    注:1  若配电系统中采取了谐波治理措施,则K值应根据治理后的谐波水平确定。

           2  计算变压器降容系数D时,应考虑变压器的实际负载情况。当变压器的实际负载率较低时,其富余容量可用于承受谐波电流所致的额外温升,此时可适当调高D值,减小降容幅度。

A.0.3  当没有配电系统谐波电流相关数据时,对于无限大电力系统,可根据非线性负荷所占变压器的负荷比例,按图A.0.3中查取降容系数D的近似值。

图A.0.3  谐波源负载占变压器的负荷比例与变压器降容系数D的关系曲线
 

条文说明

 

A.0.1  式(A.0.1-1)、(A.0.1-2)分别引自《非正弦负载电流供电变压器容量的确定的推荐做法》ANSI/IEEE C57.110-1986;经验公式A.0.1-3、A.0.1-4以及图A.0.1-1、A.0.1-2均引自上海建筑设计研究院有限公司的相关科研成果。

A.0.2  式(A.0.2)引自《非正弦负载电流供电变压器容量的确定的推荐做法》ANSI/IEEE C57.110-1986 C57.110-1986。

A.0.3  谐波源负载占变压器的负载比例与变压器降容系数D的关系曲线引自《电气装置应用(设计)指南》,Schneider Electric,中国电力出版社,2011。应当注意的是,该曲线降容率偏大,工程设计时仅作参考。
 