建筑电气工程电磁兼容技术规范 GB51204-2016
返 回
变小
变大
底 色

10.5 防静电检测

10.5.1  防静电材料和制品见证送样检测应在实验室规定环境条件下进行。每件试样至少应在三种不同的受控环境条件下分别进行检测,并根据相应条件下的检测数据对其防静电放电性能作出评定。

10.5.2  防静电工程中,隐蔽工程应在现场监理人员见证下进行防静电放电性能的检测,检测数据应记录,并归入竣工文件。

10.5.3  防静电工程完成施工后,应由专业检测机构进行防静电性能检测,检测报告应归入竣工文件。

10.5.4  防静电性能检测应包括对地电阻RG、摩擦起电电压UG、对地电阻值极差△RG、对地电阻值极标准差SRG、表面电阻RS、ESD接地连接系统的通路电阻以及单独配设ESD功能接地装置的接地电阻等主要参数。

10.5.5  防静电材料电阻率的测试应符合现行国家标准《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》GB/T 1410的有关规定。

10.5.6  室内静电电位测量应采用非接触式静电电位表,最小量程不应大于0.01kV,误差不应大于10%。

10.5.7  功能接地通路电阻值测量应采用直流双臂电桥,当测量小于1.0Ω电阻时,应可分辨至0.1mΩ。

10.5.8  交、直流电压应采用数字万用表测量,并应符合下列规定:

    1  在线测量交、直流电流和电压应采用数字钳形表;交、直流电流测量读数分辨率应为0.01A;电压测量读数分辨率应为0.1V;

    2  测量交流电源的每根馈线与设备外壳或机柜之间的电阻值,以及测量功能接地接线端子与设备或机柜外壳之间的电阻值应采用数字式兆欧表;该仪表应能提供额定电压500V,测量大于1MΩ的绝缘电阻值。
 

条文说明

 

10.5.4  地面对地电阻值RG的检测应将测量电极置于标识的测点位置上,将电阻测量仪器的高压端连接到测量电极,将仪器的输出端连接到每层面ESD总接地端,调整仪表输出100V电压,测量并记录加电30s后的对地电阻RG,然后计算算术平均值,应用下列公式表示:

    式中:N、i——测点数量和序号。

    同时记取对地电阻最大值RGmax、最小值RGmin

    测试顶棚、墙、柱面和门窗装饰工程的对地电阻时,应手持测量电极置于标识的检测点位置,同时应施加约25N的压力将电极紧压于顶棚、墙、柱面或门窗饰面。铝合金框架玻璃板隔墙检测的测点,应选取在铝合金框架饰面位置,不应选取在玻璃板板面上。测试防静电工作台时,每个工作台作为一个检测单元,均匀取5个测点测试,并记录仪器每次对地电阻读数。

    摩擦起电电压值的检测应手持干燥纯棉布料,以频数120次/min,手掌适当施加压力,单向摩擦被测部位20次,或用电动摩擦机具模拟相同摩擦动作,之后立即应用非接触式静电电压表靠近被测部位,根据仪表要求的测量距离观察并记录仪表显示的静电电压数值UG,同时记取摩擦起电电压最大值UGmax。测试防静电工作台时,每个工作台作为一个检测单元,在与测试对地电阻对应位置上用非接触式静电电压表进行测量,并记录每次仪器显示读数。

    对地电阻值极差△RG表示导静电性能的均匀性,是对地电阻最大值RGmax和最小值RGmin之差,用下列公式表示:

    对地电阻标准差SRG表示对地电阻的离散性,也是导静电性能均匀性表示方式一种,用下列公式表示:

    式中:RGi——第i个测点对地电阻值(Ω);

              RG——对地电阻算术平均值(Ω)。

    地面的表面电阻值的检测应将一个测量电极置于标识的测点位置上,以测点位置为中心,以900mm为半径画圆,应将另一个测量电极置于与垂直直径相交的圆周上四点位置。将电阻测量仪器的高压端连接到置于中心位置的测量电极,将仪器的输出端连接到另一测量电极,在四个位置上分别测量并每次电阻值,计算4次读数的平均值作为该点的表面电阻RS。在所有点的表面电阻测试完毕后,计算其表面电阻RS的算术平均值,用下列公式计算:

    测试顶棚、墙、柱面和门窗装饰工程的表面电阻时,应手持一组电极使两个测量电极固定保持300mm距离,并施加约49N的压力将其紧压置于标识的测点位置,用电阻测量仪器测量并记录电阻值读数。

    测试防静电工作台时,每个工作台作为一个检测单元,应将一个测量电极置于台面标识的检测测点位置,将另一个测量电极置于距离前一个测量电极300mm的任意位置,进行表面电阻测试。两个电极位置变化4次测量4次,并记录每次仪器显示读数。

     管道外壁导静电覆盖层漆膜表面电阻值,检测时应将一个测量电极置于标识的检测测点位置,将另一个测量电极置于距离测点300mm的位置,测量并记录仪器显示的电阻值读数。

    测试ESD接大地连接系统的通路电阻时,应选择ESD接大地连接系统的任意一个接地接点,测量该接地接点与ESD接地总连接端或ESD接地区域总连接端之间的电阻值。应将测量仪器直流双臂电桥置于总接地端一侧,用两根连接导线将总接地端连接到电桥面板上的C1(电流)和P1(电位)接线柱,再用一根测量导线将被测接地接点引接到电桥附近,并将其连接到电桥面板的C2和P2接线柱。应在完成上述连接后,根据仪器规定的操作步骤进行测量,读取仪器测量读数盘示值,然后将仪器测量读数盘示值减去测量导线的电阻值,求得被测接地接点的通路电阻值。

    测试单独配设ESD功能接地装置的接地电阻时,应采用数字式接地电阻测试仪检测。检测应在总接地端进行,检测时应将连接于总接地端的上部接地主干线断开,从接地装置引接到总接地端的接地连接导体在检测时应与金属接地连接箱箱体绝缘隔离。应根据电位降法接地电阻测量原理,按照测量仪表设定的间隔距离,将电位标棒和电流标棒插入土中,并分别用导线将接地装置的被测端和电位标棒、电流标棒接到仪表的电阻、电位和电流测量端钮,然后打开电源测量并记录仪表显示的接地电阻值读数。应变换电位标棒和电流标棒的位置,重复进行一次测量,应记取不少于两组接地电阻值读数,求取其平均值。检测中应使电阻测量端和电位标棒和电流标棒三点之间接近于共处同一直线。

10.5.5  防静电材料电阻率的测试通常使用高阻计。该仪器应能提供当低于1.0×105Ω的电阻测量时开路直流电压10±1V;而当电阻达1.0×1011Ω时开路直流电压100±10V。仪器示值范围至少为1.0×104Ω~1.0×1011Ω。连接仪器高压端和输出端的两根导线应对地绝缘。

    用于电阻测量的圆柱形电极规格:质量为2.5kg±0.5kg、直径为63.5mm±2.5mm,数量为两个,每个电极的端面贴有肖氏硬度为50~70的电气导体材料为触头。将两个电极的触头紧密接触在一起形成的圆柱体两端加上10V电压时,其电阻值应小于1.0×105Ω。

    测量材料电阻率特性参数应使用绝缘电阻测试三电极箱,电极型式、尺寸和材料的选取应符合现行国家标准《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》GB/T 1410相关规定。测量电阻值大于1012Ω时,测量误差应小于±20%,电阻值小于或等于1012Ω时,测量误差应小于±10%。测量材料电阻率特性参数应将被测试样置于高压电极板上,按仪器说明书将高阻计的高压端和测量端与电极箱上的高压端和测量端连通。应在接通电源后加上试验电压1min,并按仪器说明书进行操作,转换电极箱的“RS”、“RV”转换开关,即可先后读取RS和RV的读数并记录。应按下列公式进行计算,得到表面电阻率ρS和体积电阻率ρV。测量材料电阻率特性参数的试样平面尺寸应为85mm或85mm×85mm。

    式中:d1——测量电极直径,标准电极为5cm;

              d2——保护电极内径,标准电极为5.4cm;

              ln——自然对数。

    式中:g——测量电极与保护电极之间的间隙,标准间隙为0.2cm;

              t——被测材料试样的厚度(cm)。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475