8.3 防静电及电磁屏蔽接地

8.3.1  防静电环境应配置静电放电(ESD)接地系统,并用专线接至接地端子。

8.3.2  静电放电接地系统应根据功能需要,分别设置供人体静电放电接地、防静电地面与台面接地等接地连接点。

8.3.3  电磁屏蔽室的接地方式应按下列原则确定:

    1  符合下列情况之一的电磁屏蔽室应采用单点接地,其屏蔽体与建筑物地面、柱、梁、墙之间应绝缘,且对地绝缘电阻不应小于10kΩ:

        1)以检定、校准为用途的电磁屏蔽室;

        2)要求单点接地的电磁屏蔽室。

    2  与大地无绝缘要求的电磁屏蔽室宜采用多点接地方式。

    3  有直流工作接地要求的电磁屏蔽室可单独设置接地装置。

    4  电磁屏蔽室的接地点应靠近电源滤波器的安装位置。当双层电磁屏蔽室采用单点接地方式时,内外层的接地点宜在同一位置。

8.3.4  电磁屏蔽室的接地电阻值应按下列原则确定:

    1  有单独接地装置的电磁屏蔽室,接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;

    2  电磁屏蔽室与建筑物采用联合接地时,接地装置的接地电阻不应大于1Ω;

    3  特殊用途的电磁屏蔽室或对接地有特殊要求的电磁屏蔽室,应按国家现行标准或工艺要求确定。

8.3.5  电源滤波器金属外壳必须与电磁屏蔽室的金属屏蔽层做可靠的电气连接并接地

8.3.6  引入单点接地的电磁屏蔽室的各种管道(水管、各类电气管路等)宜在电源滤波器处就近引入。

8.3.7  接地引线应短、直,宜靠近屏蔽体的接地端子。

8.3.8  屏蔽布线系统应有良好的接地系统,并应符合下列规定:

    1  屏蔽布线系统中保护接地的接地电阻值单独设置接地体时,不应大于4Ω。

    2  屏蔽布线系统中保护接地的接地电阻值采用共用接地网时,不应大于1Ω。
 

条文说明

 

8.3.1  接地系统是防静电环境中静电电荷的唯一泄放途径,是确保防静电环境电磁安全的首要条件。易燃易爆场所的防静电设计尚应满足其工艺及相关规范的特殊要求。

8.3.5  本条为强制性条文。电源滤波器金属外壳必须接地。一方面,是因为电源滤波器工作时其外壳可能出现的危险的高电位,若不接地将因电击造成人生伤亡事故;另一方面,电源滤波器金属外壳与屏蔽室的金属屏蔽层进行电气连接并接地后,才能将共模干扰等能量泄放入地,确保电磁屏蔽效果,避免造成泄密事故。
 