建筑电气工程电磁兼容技术规范 GB51204-2016
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1  电磁环境    electromagnetic environment

    存在于给定场所的电磁现象的总和。

2.0.2  电磁功率密度  electromagnetic power density

    穿过与电磁波的能量传播方向垂直的面元的功率除以该面元的面积。

2.0.3  等效辐射功率  equivalent radiation power

    频率在1000MHz以下,等效辐射功率等于发射机标称功率与对半波天线而言的天线增益(倍数)的乘积。频率在1000MHz以上,等效辐射功率等于发射机标称功率与对全向天线而言的天线增益(倍数)的乘积。

2.0.4  公众曝露  public exposure

    公众所受的全部电场、磁场、电磁场照射,不包括职业照射和医疗照射。

2.0.5  电磁骚扰    electromagnetic disturbance(EMD)

    引起装置、设备或系统性能降低或对生物与非生物产生不良影响的电磁现象。

2.0.6  电磁干扰    electromagnetic interference(EMI)

    由电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能下降的电磁现象。

2.0.7  电磁敏感度  electromagnetic susceptibility(EMS)

    电磁干扰电平的度量,反映电磁对设备、系统性能造成劣化的程度。

2.0.8  电磁兼容性  electromagnetic compatibility(EMC)

    设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不会对该环境中的其他物体构成不能承受的电磁骚扰的性能。

2.0.9  电磁辐射  (electromagnetic)radiation

    电场和磁场的交互变化产生电磁波,并向空间发射或泄漏的现象。

2.0.10  电涌保护器  surge protective device(SPD)

    用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件,至少应包含一个非线性电压限制元件。

2.0.11  基波(分量)    fundamental(component)

    一个周期量的傅里叶级数的一次分量。

2.0.12  谐波(分量)  harmonic(component)

    一个周期量的傅里叶级数中次数高于1的整数倍分量。

2.0.13  间谐波    inter-harmonics

    频率为基波频率的非整数倍的谐波。

2.0.14  谐波次数  harmonic number

    谐波频率与基波频率的整数比。

2.0.15  谐波含有率  harmonic ratio

    交变量中含有的第n次谐波分量的有效值与基波分量的有效值之比。

2.0.16  总谐波畸变率  total harmonic distortion ratio(THD)

    指定谐波次数以下的各次谐波分量总有效值与基波有效值之比。

2.0.17  高次谐波加权畸变率  partial weighting harmonic distortion factor(PWHD)

    14次及以上高次谐波有效值与基波有效值之比,用谐波次数n来加权。

2.0.18  谐波源  harmonic source

    向电网注入谐波电流或在电网中产生谐波电压的电气设备。

2.0.19  短时谐波  short-time harmonic

    冲击持续的时间不超过2s,且两次冲击之间的间隔时间不少于30s的电流所含有的谐波及其引起的谐波电压。

2.0.20  波动谐波    fluctuating harmonic

    介于准稳态谐波(缓慢变化的谐波)和短时谐波之间,时大时小、较快变化的中间状态谐波。

2.0.21  电源骚扰    mains-borne disturbance

    经由供电电源线传输到装置上的电磁骚扰。

2.0.22  骚扰限值  limit of disturbance

    对应于规定测量方法的最大许可电磁骚扰电平。

2.0.23  干扰限值  limit of interference

    导致装置、设备或系统性能降低的电磁骚扰的最大允许值。

2.0.24  (骚扰源的)发射限值    emission limit(from a distur-bing source)

    规定的电磁骚扰源的最大发射电平。

2.0.25  干扰抑制    interference suppression

    削弱或消除电磁干扰的措施。

2.0.26  电磁屏蔽  electromagnetic screen

    用导电或导磁材料减少电磁场向指定区域穿透的屏蔽。

2.0.27  传导骚扰  conducted disturbance

    通过导体传递能量的电磁骚扰。

2.0.28  辐射骚扰  radiated disturbance

    以电磁波的形式通过空间传播能量的电磁骚扰。

2.0.29  供电系统阻抗  supply system impedance

    从公共耦合点看进去的供电系统的阻抗。

2.0.30  供电连接阻抗  service connection impedance

    从公共耦合点到计量点用户侧之间的连接阻抗。

2.0.31  公共连接点  point of common coupling(PCC)

    电力系统中一个以上用户的连接处。

2.0.32  电压波动  voltage fluctuation

    电压均方根值一系列的变动或连续的改变。

2.0.33  短路容量    short-circuit power

    根据系统标称电压和公共连接点阻抗计算的三相短路功率值,也称短路功率。

2.0.34  设备额定视在功率  rated apparent power

    根据设备部分额定线电流有效值Iequ和额定相电压Up或额定线电压U1计算的功率值。

2.0.35  短路功率比    short-circuit ration

    系统短路容量与设备容量的比值。

    对于单相设备 Rsce=Ssc/(3Sequ)

    对于相间设备 Rsce=Ssc/(2Sequ)

    对于三相设备 Rsce=Ssc/Sequ

2.0.36  电抗率    reactance ratio

    电抗器的感抗与串联电容器的容抗之比。

2.0.37  对称控制    symmetrical control(single phase)

    由设计成在交流电压或电流的正负半周按相同方式工作的装置所进行的控制。

2.0.38  无源滤波器  passive filter

    利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,又称LC滤波器。

2.0.39  有源滤波器    active power filter(APF)

    含有电压源或电流源等有源部件的滤波器。

2.0.40  谐波滤除率  harmonic filtering ratio

    装置接入后,已被滤除的第n次谐波电流的方均根值与装置接入前的第n次谐波电流的方均根值之比。

2.0.41  总谐波滤除率  total harmonic filtering ratio

    装置接入后,已被滤除的各次谐波电流的方均根值与装置接入前各次谐波电流的方均根值之比。

2.0.42  (有源滤波器)响应时间    response time

    有源滤波器处于稳态工作情况下,在其规定工作范围内,从突然投入负载谐波(或无功)电流开始至总谐波滤除率达到技术指标要求的时间。

2.0.43  电压暂降(电压骤降,电压凹陷)    voltage dip

    供电系统中某点的工频电压均方根值突然下降至额定值的10%~90%,并在随后的10ms~1min的短暂持续期后恢复正常的现象。

2.0.44  静电放电    electrostatic discharge(ESD)

    具有不同静电电位的物体,直接接触或静电场感应引起的静电电荷转移。包括电晕放电、火花放电、刷形放电和沿面放电四种类型。

2.0.45  防静电环境  environment of anti-electrostatic discharge

    防止各类静电危害的给定环境。

2.0.46  静电电位    inner electrostatic potential

    给定区域环境内,任一物体对大地以及任意二点之间在任何时间之内的静电电位。

2.0.47  静电放电接地  electro-static discharge earthing

    给定的防静电场所,为防止静电放电而配置的电气连接系统内,被连接到大地的专用点的接地。

2.0.48  静电屏蔽  static shielding

    用来衰减静电场、减少静电场效应、抑制由静电放电形成的骚扰传播和静电场感应的措施。

2.0.49  功能接地  functional earthing

    系统、装置或设备中为非电击防护需要的接地。

2.0.50  表面电阻    surface resistance

    物体表面放置的两电极间所加直流电压除以流过两电极间的稳态电流。

2.0.51  表面电阻率  surface resistivity

    材料表面层的直流电场强度与材料表面电流线密度之比。
 

条文说明


2.0.1  电磁环境通常与时间有关,对它的描述可能需要用统计的方法。

2.0.5  电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。

2.0.6  术语“电磁骚扰”和“电磁干扰”分别表示“起因”和“后果”。过去“电磁骚扰”和“电磁干扰”常混用。

    不同行业对电磁干扰的定义有所不同,船舶业将其定义为:任何能中断、阻碍、降低或限制电气、电子设备有效性能的电磁能量。电力行业将其定义为:无用电磁信号或电磁骚扰对有用电磁信号的接收产生不良影响的现象。

2.0.7  设备的敏感度越高,抗扰度越低,抗干扰能力越差。

2.0.8  对于电磁兼容性的评估应包括两个方面:电磁干扰和电磁敏感度。

    电磁兼容性的定义在不同行业有不同的描述,但它们的物理意义是基本一致的。下列定义可供参考:

    船舶业将其定义为:设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。即:该设备、分系统、系统不会由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致或遭受不允许的性能降低;它也不会使同一电磁环境中其他设备、分系统、系统因受其电磁发射而导致或遭受不允许的性能降低。

    航空业将其定义为:系统或设备在预定的电磁环境中工作时,耐受电磁辐射和干扰而不使其性能下降的能力。

    通信行业将其定义为:设备或系统在其电磁环境中既能满足其功能要求,又不会对在该环境中的任何事物带来不能容忍的电磁骚扰的能力。

2.0.9  电磁辐射的定义因行业而异,例如在电力科学领域,其定义为:在射频条件下,电磁波向外传播过程中存在的电磁能量发射现象;在地理-遥测科学领域,其定义为:电磁波通过空间或媒质传递能量的一种物理现象。“电磁辐射”一词的含义有时也可引申,将电磁感应现象也包括在内。

2.0.13  间谐波又称谐间波。

2.0.14  谐波次数又称谐波阶数(harmonic order)。

2.0.15  第n次谐波电压含有率:

2.0.16  总谐波畸变率指定谐波次数以下的各次谐波分量总有效值与基波有效值之比:

2.0.17  高次谐波加权畸变率通常用下式表示:

    采用部分加权谐波畸变率,是为了保证充分降低其结果中的较高次谐波电流的影响,且不需对各单次谐波规定限值。

2.0.28  辐射骚扰有时也将感应现象包括在内。

2.0.33  短路容量可表达为:

2.0.34  设备额定视在功率分别按下式确定:

    其中,Iequ max指流经三相中任何一相最大电流有效值。

2.0.37  对称控制一般以输入源的正负半周相同为基础,即:

    如果正负半周的电流波形相同,广义相位控制即为对称控制;

    如果在每个导通周期内正负半周数相等,多周控制即为对称控制。

2.0.38  IEC文件中,将无源滤波器称为“调谐滤波器”。

2.0.45  在防静电环境中静电不易产生,静电产生以后易于消散或消除,或静电场的作用能得到抑制。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475