通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
附录F 土壤电阻率的测量
F.0.1 在进行土壤电阻率测量之前,宜先了解土壤的地质期和地质构造,并宜按表F.0.1对所在地土壤电阻率进行估算。
F.0.2 土壤电阻率的计算应按下式确定:
F.0.3 当测试电极入地深度b不超过0.1a时,可假定b=0,则本规范式(F.0.2)可简化为下式:
ρ=2πaR (F.0.3)
F.0.4 在采用本规范图F.0.2进行土壤电阻率测量时,应符合下列规定:
1 测试电极应选用钢质接地棒,且不应使用螺纹杆。在多岩石的土壤地带,宜将接地棒按与铅垂方向成一定角度斜向打入,倾斜的接地棒应躲开石头的顶部。
2 在了解地下金属物位置的情况下,可将接地棒排列方向与地下金属物(管道)走向呈垂直状态。
3 不应在雨后土壤较湿时进行测量。
F.0.5 土壤电阻率应在干燥季节或天气晴朗多日后进行,土壤电阻率应为所测的土壤电阻率数据中的最大值,应按下式进行季节修正:
目录
上节
下节
- 上一节:附录E 接地电阻的测试
- 下一节:附录G 防雷区