通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
附录C 防雷器保护模式要求
C.0.1 TN-S供电系统中的防雷器保护模式应按图C. 0.1设计,变压器侧三相线与地之间应使用限压型SPD,分配电箱侧三相线,N线与地之间应使用限压型SPD。
C.0.2 TN-C-S供电系统中的防雷器保护模式应按图C. 0.2设计,变压器侧三相线与地之间应使用限压型SPD,电源线进入通信局(站)后三相线、N线与地之间应使用限压型SPD。
C.0.3 TT供电系统中的防雷器保护模式应按图C.0.3设计,变压器侧三相线与地之间应使用限压型SPD,电源线进入通信局(站)后三相线与地之间应使用限压型SPD,N线与地之间应使用限压型SPD。
目录
上节
下节
- 上一节:附录B 全国年平均雷暴日数区划图
- 下一节:附录D 网状、星形和星形-网状混合型接地