通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.2 防雷器的使用要求

9.2.1 通信局(站)交流电源系统的雷电过电压保护应采用多级保护、逐级限压的方式。

9.2.2 在使用多级保护时,各级防雷器之间应保持不小于5m的退耦距离或增设退耦器件。

9.2.3 通信局(站)交流配电系统限压型防雷器,其标称导通电压宜取Un=2.2U(U为最大运行工作电压)。

9.2.4 移动通信基站、接入网站等中小型站点所使用的交流配电系统防雷器的最大持续运行工作电压不宜小于385V。

9.2.5 在TT供电系统的局(站)内,应使用“3+1”模式的交流电源SPD,供电方式对安装SPD的要求应符合本规范附录C的规定。

9.2.6 在电源SPD的引接线上,应串接空开或保险丝。空开或保险丝的标称电流不宜大于前级供电线路空开或保险丝的1/1.6。当设备交流供电回路电流小于10A时,且已在回路中加空开,可不在防雷器前另加空开或保险丝。

9.2.7 在雷击频繁地区宜采用自恢复功能的智能重合闸防雷器。

9.2.8 通信局(站)雷电过电压保护应采用限压型SPD。

9.2.9 可插拔防雷模块严禁简单并联后作为80kA、120kA等量级的SPD使用。

条文说明

9.2.9 本条为强制性条文,必须严格执行。

      1 “C级防雷模块”一般用在开关电源内部,并且模块可以插拔,模块为氧化锌压敏电阻型,而氧化锌压敏电阻是一种非线性电阻,其等效阻抗会随外加电压不同而显著变化,表现出非常强的非线性伏-安特性。当用压敏电阻进行并联组合时,均流技术是非常关键和复杂的,它不是对器件进行简单的参数筛选,而是要在全工作区间上逐一进行伏-安特性匹配。通常,压敏电阻的动作电压(直流参考电压)的容差范围是标称电压的正负10%,再加上伏-安特性的分散性,如果不在全工作区间上进行伏-安特性分选和匹配,仅进行简单的并联组合,在雷电流冲击下,动作电压低的链路首先动作,引起弱点击穿,造成该链路中压敏电阻率先非预期劣化或失效,显然此时并联后的通流量并不会有明显提高。压敏电阻的非线性越强,这种不均匀性就越大。另外,电感在高频大电流下的电压降很大,所以并联技术的另一个关键技术就是每一链路的等阻抗设计。

      2 “C级防雷模块”的过流、过热保护技术是建立在40kA以下通流容量基础之上的,这同空气开关的分断能力概念是一样的,超过了阈值就无法谈可靠性了。另外,就是在通流容量40kA以下,从实际应用情况看,仍有较多的国内外公司的模块式SPD的过流、过热保护是不可靠的,造成了不少设备损坏和机房燃烧事故。而用“C级防雷模块”并联组合而成的B级防雷器,由于其内部用于组合的防雷模块存在特性各异、均流失调等情况,极易造成其过流、过热保护功能配合紊乱,最终发生失效短路事故。

    综上所述,对非线性器件进行并联组合,一定要建立在严格的专业测量、试验、筛选、匹配和检验等技术基础之上。若不具备这类技术手段,而是采用简单的并联组合,非但不能明显提高通流容量,而且会带来燃烧等问题。因此第一级大通流容量的防雷箱采用“C级防雷模块”并联组装制作是不科学的。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475