通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
6.6 GPS天(馈)线的防雷与接地
6.6.1 GPS天(馈)线应在避雷针的有效保护范围之内。
6.6.2 铁塔位于机房旁边时,GPS天线宜设计在机房顶部。
6.6.3 GPS天线安装在铁塔顶部时,GPS馈线应分别在塔顶、机房入口处就近接地;当在机房入口处已安装同轴防雷器时,可通过防雷器实现馈线接地;当馈线长度大于60m时,则宜在塔的中间部位增加一个接地点。
6.6.4 GPS天线设在楼顶时,GPS馈线严禁在楼顶布线时与避雷带缠绕。
6.6.5 GPS室内馈线应加装同轴防雷器保护,同轴防雷器独立安装时,其接地线应接到馈窗接地汇流排。当馈线室外绝缘安装时,同轴防雷器的接地线也可接到室内接地汇集线或总接地汇流排。
6.6.6 当通信设备内GPS馈线输入、输出端已内置防雷器时,不应增加外置的同轴馈线防雷器。
条文说明
6.6.4 在建筑物遭受雷击时,避雷带和避雷网上会有较大的雷电流通过,当GPS馈线系挂在避雷网或避雷带上时,会在馈线上感应较大的过电压侵入机房造成设备损坏。本条为强制性条文,必须严格执行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.5 直流远供系统的防雷与接地
- 下一节:6.7 机房内的等电位连接