通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.4 天(馈)线接地

6.4.1 铁塔上架设的馈线及同轴电缆金属外护层应分别在塔顶、离塔处及机房入口处外侧就近接地;当馈线及同轴电缆长度大于60m时,则宜在塔的中间部位增加一个接地点。室外走线架始、末两端均应接地,接地连接线应采用截面积不小于10mm2的多股铜线。

6.4.2 馈线及同轴电缆应在机房馈线窗处设一个接地排作为馈线的接地点,接地排应直接与地网相连。

6.4.3 接地排严禁连接到铁塔塔角。

6.4.4 安装在建筑物顶的天线、抱杆及室外走线架,其接地线宜就近与楼顶避雷带或预留接地端子连接。

6.4.5 建在城市内孤立的高大建筑物或建在郊区及山区地处中雷区以上的基站,当馈线较长时,应在机房入口处安装馈线SPD,也可在设备中内置SPD,馈线SPD的接地线应连接到馈线窗接地排。

6.4.6 基站设在办公大楼、大型宾馆、高层建筑和居民楼内时,其天(馈)线接地应充分利用楼顶避雷带、避雷网、预留的接地端子以及建筑物楼顶的各类可能与地构成回路的金属管道。

6.4.7 安装小微波的基站应将室内和室外单元可靠接地,内、外单元之间射频线的金属护层应在上部、下部就近与铁塔或地网连通,并应在进机房前可靠接地,接地连接线应为截面积不小于10mm2的多股铜线,室内单元2Mbps接口应安装保护器。

条文说明

6.4.3 室外接地排的主要作用就是将馈线外护层分流的雷电流尽快地泄放到地网,减小进入机房的雷电流。而铁塔遭受雷击时铁塔塔角是雷电流最集中的泄流渠道,为了施工方便将室外接地排连接到铁塔塔角不仅不会使馈线外护层的雷电流尽快泄放到地网,而且会增大进入机房的雷电流,造成机房内部设备发生损坏。本条为强制性条文,必须严格执行。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475