通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
5.5 通信设备的直流配电系统接地
5.5.1 接入网、模块局与基站共站时,通信设备的直流配电系统的接地可按图5.5.1设计。
5.5.2 通信设备的直流配电系统雷电过电压保护设计应符合本规范第9章的有关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.4 光缆中继站
- 下一节:6 移动通信基站的防雷与接地