通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.1 交换局、数据局

5.1.1 总配线架保安单元应符合下列规定:

      1 地处少雷区和中雷区的交换局总配线架,可采用由气体放电管或半导体保护器件与正温度系数热敏电阻组成的保安单元。

      2 地处多雷区和强雷区的交换局总配线架,应采用由半导体保护器件与高分子正温度系数热敏电阻组成的保安单元。

      3 地处少雷区和中雷区的交换局,若交换机用户板时有雷击事故发生,总配线架保安单元选取的雷区分类可增加一级;地处多雷区和强雷区的交换局总配线架,若交换机用户板雷击事故仅偶有发生,总配线架保安单元选取的雷区分类可减少一级。

5.1.2 等电位连接应符合下列规定:

      1 机房可采用星-网混合型等电位连接的方式,程控交换机宜采用星形接地方式,其他通信设备宜采用网状接地方式。

      2 对容量较大、机房长度超过30m的交换局、数据局,宜在机房内设置环形接地汇集线。

5.1.3 交换局、数据局的接地除应符合本规范第3章的有关规定外,尚应符合下列规定:

      1 在机房总体规划时,总配线架宜安装在一楼进线室附近,且应从建筑物预留的接地端子或从接地汇集线上就近接地,接地引入线应从地网两个方向分别就近引入。

      2 市话电缆空线对应在配线架上就近接地。

5.1.4 集中监控系统的接地与接口的保护应符合本规范第3.11节的规定。

5.1.5 交换局、数据局接地系统可按本规范图4.1.7设计。

5.1.6 交换局、数据局的地网可按图5.1.6设计。

条文说明

5.1.3 接地的其他要求主要是为了避免在各类信号线、控制线、通信线上感应各种干扰信号和雷电脉冲。

5.1.4 集中监控系统的接地:在设计时将监控系统对线路进行屏蔽、合理布线、等电位连接、接地及加装SPD等措施,主要是为了抑制雷电浪涌与监控系统间的耦合路径,最大程度地减小感应过电压、反击过电压以及雷电侵入波对监控系统的危害。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475