通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.3 内部等电位接地连接方式

4.3.1 通信局(站)内应采用星形-网状混合型接地结构,应符合本规范附录D的规定。

4.3.2 环形接地汇集线方式的混合型接地连接可按图4.3. 2设计。

4.3.3 建筑物采取等电位连接措施后,各等电位连接网络均应与共用接地系统有直通大地的可靠连接,每个通信子系统的等电位连接系统不宜再设单独的引下线接至总接地排,而宜将各个等电位连接系统用接地线引至本楼层接地排。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475