通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
返 回
变小
变大
底 色

3.14 机房内辅助设备的接地

3.14.1 室内的走线架及各类金属构件必须接地,各段走线架之间必须采用电气连接。

3.14.2 机架、管道、支架、金属支撑构件、槽道等设备支持构件与建筑物钢筋或金属构件等应电气连接。

条文说明

3.14.1 为了保证机房内部的等电位连接和电气安全,室内的走线架及各类金属构件必须接地。电气连通的走线架还具备很好的电磁屏蔽效果,因此必须采用电气连接。本条为强制性条文,必须严格执行。