通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
3.2 接地系统组成
3.2.1 通信局(站)的接地系统可按图3.2.1设计。
3.2.2 接地汇集线、接地线应以逐层辐射方式进行连接,宜以逐层树枝形方式或者网状连接方式相连,并应符合下列规定:
1 垂直接地汇集线应贯穿于通信局(站)建筑体各层,其一端应与接地引入线连通,另一端应与建筑体各层钢筋和各层水平分接地汇集线相连,并应形成辐射状结构。垂直接地汇集线宜连接在建(构)筑物底层的环形接地汇集线上,并应垂直引到各机房的水平分接地汇集线上。
2 水平接地汇集线应分层设置,各通信设备的接地线应就近从本层水平接地汇集线上引入。
3.2.3 通信局(站)的联合地网应利用建筑物基础混凝土内的钢筋和围绕建筑物四周敷设的环形接地体,以及与之相连的电缆屏蔽层和各类管线相互保持电气连接。
条文说明
3.2.1 综合通信大楼等电位连接与共用接地系统是内部防雷措施中两种不同而又密切相关的重要措施,其目的都是为了确保人身安全,减小电子信息系统因雷击造成的无法正常工作甚至火灾等事故。
目录
上节
下节
条文说明