电力变压器能效限定值及能效等级 GB20052-2020
返 回
变小
变大
底 色

5 技术要求

5.1  基本要求

    电力变压器技术参数和技术要求应符合GB/T 1094.1、GB/T 6451,油浸式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 25446,立体卷铁心配电变压器还应符合GB/T 25438。干式配电变压器其他技术参数和技术要求应符合GB/T 1094.11、GB/T 10228,干式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 22072。

5.2  变压器能效限定值

    变压器能效限定值如下:

    a)  10kV配电变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1和表2的规定;

    b)  35kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表3和表4的规定;

    c)  66kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表5和表6的规定;

    d)  110kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表7~表11的规定;

    e)  220kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表12~表17的规定;

    f)  330kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表18~表24的规定;

    g)  500kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表25~表28的规定。
 