B.5 试验步骤

B.5.1  将安装在夹具内的试件(图B.3.4)置于试验机上下夹持器之间,并调整至对中状态后夹紧。

B.5.2  以3mm/min的均匀速率加荷直至破坏。记录试样破坏时的荷载值,并观测其破坏形式。