B.2.1 拉力试验机的力值量程选择,应使试样的破坏荷载发生在该机标定的满负荷的20%~80%之间;力值的示值误差不得大于1%。
B.2.2 试验机夹持器的构造应能使试件垂直对中固定,不产生偏心和扭转的作用。
B.2.3 试件夹具应由带拉杆的钢夹套与带螺杆的钢标准块构成,且应以45号碳钢制作;其形状及主要尺寸如图B.2. 3所示。