砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
10.4 构造规定
10.4.1 钢丝绳网的设计与制作应符合下列规定:
1 网片应采用小直径不松散的高强度钢丝绳制作;绳的直径宜在2.5mm~4.5mm范围内;当采用航空用高强度钢丝绳时,也可使用规格为2.4mm的高强度钢丝绳。
2 绳的结构形式(图10.4.1-1)应为6×7+IWS金属股芯右交互捻钢丝绳或1×19单股左捻钢丝绳(钢绞线)。
3 网的主绳与横向绳(即分布绳)的交点处,应采用钢材制作的绳扣束紧;主绳的端部应采用带套环的绳扣通过加固锚固;套环及其绳扣或压管的构造与尺寸应经设计计算确定。
4 网中受拉主绳的间距应经计算确定,但不应小于20mm,也不应大于40mm。
5 采用钢丝绳网加固墙体时,网中横向绳的布置示例如图10.4.1-2所示。
10.4.2 水平钢丝绳(主绳)网在墙体端部的锚固,宜锚在预设于墙体交接处的角钢或钢板上(图10.4.2)。角钢和钢板应按绳距预先钻孔;钢丝绳穿过孔后,套上钢套管,通过压扁套管进行锚固,也可采用其他方法进行锚固。
条文说明
10.4.1、10.4.2 本规范规定了水平钢丝绳网的布置方式及其端部的锚固方式,但应理解为:是对设计的最低要求。考虑到锚固的可靠性是决定加固是否成功的关键,因此,当有可靠经验时,鼓励采取其他更好的锚固方式。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.3 砌体抗震加固
- 下一节:11 增设砌体扶壁柱加固法